发新话题
打印

絕緣測試不能通過原因討論?大家都說天氣造成

絕緣測試不能通過原因討論?大家都說天氣造成

昨天公司休息一天,並且昨天是一天下暴雨
今天一早來測試時發現大批量測試絕緣阻抗不能通過,用熱烘機乾燥了機器各個部位及測試治具,測試依舊。。。。。。公司一貫做法是將產品放空調房一段時間測試,有大部分通過。。。。但是這樣明顯產出降低。。。排除制程焊接等處,請問還有哪些臨時處理措施及祥細原因呢。。。大家都說是天氣原因,溫度,濕度不穩定。。。請教各位大俠。。。。謝謝

TOP

我们也有此状况,还望大家给些解决方法.
志在于鸿,心容环宇。

TOP

上午絕緣過不了的現在下午能測試通過了。。。由此可不可推斷是測試機潮濕的原故呢??因為產品是沒動的,一直擺在車間。。而測試機是停止一天沒工作的,並且處於斷電狀態。。。我是這樣認為的,庭大家高見。。。。

TOP

是不是机器的问题用机器自检一下不就行了。
如果机器自检的绝缘性能都通不过,可能是机器里的电路板用的时间长了积了较多的灰尘,加上天气潮湿,造成电路板上的电路绝缘不良,如果是这样,光烘干机器作用是不大的,要把PCB板拆出来,用排刷把灰尘扫干净。
如果机器自检通过了,就把产品拿到烘箱去烤吧。

TOP

標准的絕緣測試應在標准條件的實驗室裡做吧,為何與天氣有關?

TOP

生產線上測試的,沒有在空調房測試,也有些產品是到空調房測試也產生絕緣不過,但放空調房一段時間再測試又能通過。。。。可能是制程上的原因吧,但怎麼放置一段時間後測試又能通過呢。。。。由此我想到就像我們相信世上沒鬼一樣,但又有些奇怪的現象。。聽大家高見。。。。

TOP

我们的做法是:1.先确保测试机本身自检没问题  2.测试治具绝缘本身是 ok的  3.下雨天在机器上套pe带然后加一个灯具除湿, 做到以上几点,基本上是没问题的

TOP

同意楼上的说法,我们也是按这样去处理此问题的.

TOP

按照7樓兄弟的做法試了下。。。效果很好。。謝謝高見。。碰到此類問題的朋友也可以以試。。

TOP

绝缘电阻问题

这要看你是用不同的档位还是在同一档位,对同一条产品而言,机器受空气潮湿度影响是肯定的,但是如果你对气源和设备都作过干燥处理,那就只能是产品本身的问题,我遇到过此问题N此

TOP